英锐恩单片机论坛,Microchip单片机,模拟器件,接口电路,麦肯单片机,单片机应用交流
标题:
使用ICD2支持dsPIC注意事项!
[打印本页]
作者:
winnie
时间:
2009-3-13 14:37
标题:
使用ICD2支持dsPIC注意事项!
使用ICD2
调试
dsPIC
时需要注意以下内容:
1、
调试线不能太长,建议
20cm
以内;
2、
调试
dsPIC
时应先连接
ICD2
,然后再对用户板上电,否则有可能出现
ICDWarning20
或烧写失败提示
在使用某些旧版本
ICD2
调试
dsPIC
过程中可能会出现重新烧写项目时烧写失败的提示,解决方案如下:
1、
拆开
ICD2
机壳,在主机板上找到
R23
、
R36
(
180
欧,
0603
);
2、
将
R23
、
R36
更换为
0
欧
0603
的电阻,或使用焊锡将其短路即可;
如果用户不希望作以上更改也可以采用如下方式解决:
1
、使用
ICD2
提供电源时,将调试线从用户板取下再插上(用户板下电),然后重新连接
ICD2
即可进行调试;或点击
Debugger->Debugger Settings->power
设置为使用用户板电源,点“应用”,然后改回使用
ICD2
电源,再次点“应用”然后重新连接
ICD2
即可进行调试。
2
、使用用户板电源时,应去掉用户板电源,连接
ICD2
一次,然后再对用户板上电。此时重新连接
ICD2
即可进行调试。