打算用PLC与单片机控制仪表 RS232 通讯, 接线如下
单片机仪表端 PLC控制器
2---------------------------------3
3----------------------------------2
5----------------------------------5
问题是,仪表能收到来自PLC的数据, 并作出应答, 但PLC无法正常接受. 同样的通讯数据 , 用计算机代替仪表, PLC
和计算机之间能正常接收和发送, 这样排除了PLC的接收端是否有问题. ,
在用计算机代替PLC , 计算机和仪表之间同样正常通讯.
作者:
winnie
时间:
2009-3-17 14:19
可能是準位問題 注意波特率