英锐恩单片机论坛,Microchip单片机,模拟器件,接口电路,麦肯单片机,单片机应用交流

 找回密码
 立即注册
搜索
电子烟方案单片机单片机开发深圳单片机开发
单片机方案国产单片机8位单片机电子烟方案开发
查看: 3264|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

访问CAN控制寄存器的疑问?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-16 14:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IDE:PICMATWE2002
CHIP:18F458
在18F458的data sheet中可以看到,CAN控制寄存器CANCON在ACCESS BANK中,那么用直接寻址的方法访问CANCON应该没问题,即如要将CANCON设置为正常模式,只须执行MOVLW  0X00,MOVWF  CANCON,0但是在PICMATWE2002中执行完上面两条指令,CANCON仍然是其复位值0x80。用另一种直接寻址的方法,即 MOVLB 0X0F, MOVLW 0X00, MOVWF CANCON,1则可将CANCON改写为0x00,这是怎么回事?
顺便问一句,MPSWIN编译MOVWF CANCON时 ,是编译成MOVWF CANCON,0还是MOVWF CANCON,1?
2#
 楼主| 发表于 2009-3-16 14:37:40 | 只看该作者
我使用的是248,它的ACCESS BANK,有两个部分组成,后一部分是BANK15的高96个字节,这时候你可以看看258的CANCON到底是不是在ACCESS BANK里面。你前面加了MOVLB 0FH ,说明CANCON应该没有在ACCESS BANK 里面。我也遇见过,因为有关于CAN的寄存器没有完全包含在ACCESS BANK 里面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

小黑屋|公司首页|Microchip单片机,模拟器件,接口电路,麦肯单片机,单片机应用交流 ( 粤ICP备09008620号 )

GMT+8, 2024-11-24 03:16 , Processed in 0.050353 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表